(2022년 1월 31일 발행) 건축설비기사 필기 정오

페이지 정보

profile_image
작성자 기문사
댓글 0건 조회 418회 작성일 22-04-14 14:03

본문

690쪽 34번 보기와 정답, 해설 수정   34. 옥내소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에서 각 층마다 옥내소화전을 5개 설치한 경우, 옥내소화전 설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? ① 5.2㎥      ② 13㎥        ③ 21㎥       ④ 28㎥ 해설(21. 4. 1 개정) 옥내소화전 1개당 수원 130L/min×20분=2.6㎥ 옥내소화전이 1개 층에 2개 이상 설치하는 경우 저수량은 2개×2.6㎥ 이상으로 한다. 저수량=2×2.6=5.2㎥ 정답 ① 